乡镇医院污水处理设备整体的构成都有什么?

所属分类:疑难解答    发布时间: 2021-02-27    作者:admin
  分享到:   
二维码分享

内蒙古污水治理厂家带您了解乡镇医院污水处理设备整体的构成:

乡镇医院污水处理设备整体的构成都有什么?

1、初沉池:设备初沉池为竖流式沉积池,污水在沉积池的上升流速为0.6-0.7毫米/秒,沉积下来的污泥用空气提至污泥池。

2、触摸氧化池:初沉后水自流至触摸池进行生化处理,触摸池分为三,总停留时刻为 1小时以上。加强型设备触摸氧化时刻可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞,填料比表面积为160m/m触摸池气水比在12:1左右。

3、二沉池:生化后污水流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉积池,并联运转。上升流速为O.3-0.4毫米/秒。排泥选用空气提升至污泥池。

4、消毒池及消毒设备:消毒池按规范:TJI474规范为30分钟,若是医院污水,消毒池可增加停留时刻至1-1.5小时,选用固体氯片触摸溶解的消毒方式,消毒设备能依据出水量的巨细不断改动加药量,达到多出水多加药,少出水少加药的意图其它消毒设备可另行配制。

5、污泥池:初沉池、二沉池的一切污泥均用空气提至HYYTH-1 污泥池 内进行好氧消化。污泥池的清液回流至触摸氧化池内进行再处理。消化后剩下污泥很少,一般1-2年整理一次。整理办法可选用吸粪车从污泥池的查看孔伸入污泥底部,进行抽吸外运即可。

6、风机房、风机:设备风机房设在消毒池的上方,口选用双层隔音,进风口有消声器、风机过滤器,因而运转时无噪音;风机选用二台L型罗茨鼓风机,能主动替换运转,单台风机运转寿命30000小时左右。